shyw25 2009-01-05 09:07:16 | 河南省 其他专业 | 1844查看 8回答
安装中刚性防水套管与钢套管计取时有何区别p
安装中刚性防水套管与钢套管计取时有何区别。套管管径分别对应多大的管?施工时露出楼面多少?是不是只有给水管计穿墙套管,排水管不计。
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳刚性防水套管一般用在防水要求较高的地方,如穿地下室墙或水池穿墙壁等,钢套管呢就是一般的钢管套管,一般穿楼板等用的,钢套管穿楼板一般是下面和楼板平齐上面露出露面30MM,即套管长度=楼板(包括面层)+30MM,穿梁的钢套管长度=梁的宽度,钢套管规格一般比被套的管的直径大1~2号, 给排水管都要套的
2009-01-05 09:34:54
-
1、管道一般在穿有地下室的外墙是加刚性防水套管,穿楼板、墙时加钢套管; 2、刚性防水套管和钢套管都是按“个”计算的,例如DN100的管道需要加刚性防水套管和钢套管是都套DN100的定额子目,但是注意,定额子目里含的焊接钢管是大两号,即为DN150的管径 3、需要加刚性防水套管时不管给水管还是排水管都要加,而只有给水管才加钢套管,排水管不需要
2009-01-06 16:53:35
-
安装中刚性防水套管与钢套管计取时有何区别。套管管径分别对应多大的管?施工时露出楼面多少?是不是只有给水管计穿墙套管,排水管不计。 刚性防水套管与钢管套管套定额是一样的,主材费不同,套管管径比相应管道大一等级,一般出楼面3公分,给、排水管均计套管!
2009-01-09 10:10:04
-
刚性防水套管适用在地下室或者洗浴那里容易漏水的地方,钢套管适用于穿墙或楼板的普通套管,管径是比内穿管大两个型号的,施工时露出地面30-50公分,给排水都要计取的
2009-01-05 09:13:22
-
看规范,规范里面有
2009-01-05 09:19:41
-
刚性防水套管管径是指其穿过管道的管径,比如说DN80的给水管道,其刚性防水套管是DN100的,但是定额执行时间是按照DN80执行的。刚套管则不同它是按照套管管径执行的。如上例则执行DN100相应子目。刚性防水套管与钢套管之间差别主要在于刚性防水套管有一个止水翼环。具体的你看一下相关标准图集。不再一一描述。 补充一点:一楼所说的大两号是指DN80以下的管道,但管道管径到达DN80以后大一级就可以了,比如:DN100的管道用DN125的套管。
2009-01-05 09:23:56
-
安装中刚性防水套管与钢套管计取时有何区别 : 1.地下室外墙及容易漏水的地方采用刚性防水套管、柔性防水套管 2.穿混凝土内墙、楼板时一般采用钢套管
2009-01-05 14:19:51
-
给水管穿墙、楼板时一般用钢套管,排水管是预留洞的,不加套管。
2009-01-05 10:07:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看