未命名 2021-05-06 12:18:35 | 湖北省 土建预算 | 1436查看 3回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
米老鼠 铂金专家
答题: 69884 被赞: 11736
在箍筋里直接输入C10-100就可以了
2021-05-06 12:20:33
维达詹工 专家
答题: 124968 被赞: 42751
你好:在柱的属性箍筋输入C10@100
2021-05-06 12:21:01
搬砖老郑 专家
答题: 3834 被赞: 997
全高加密,你就把箍筋设置成C10-100就行了,不要考虑原先图纸加密不加密了。
2021-05-06 12:29:28
柱只在柱顶加密如何输入
,柱只在柱顶300mm加密,如何输入,如果在箍筋输入C10@50/100,在钢筋业务范围输入上加密范围300,看钢筋三维底部有加密,我改掉计算设置将加密区长度全部删除,底部还是有箍筋加密没有变,求解答和正确输入方法
请问墙高超过4m,在墙体半高或门洞顶设置与柱连接的通常拉梁筋?
墙高超过4m,在墙体半高或门洞顶设置与柱连接的通常拉梁筋,拉梁高200,同墙厚,主筋4c10,箍筋c6@200。请问这个什么意思,该如何设置?麻烦详细点。谢谢。