算量-13108 2021-05-06 16:50:42 | 河南省 安装 | 1192查看 1回答
井内是否计算超高部分费用?
五、下列费用可按系数分别计取:
1.操作高度增加费:安装高度距离楼面或地面>5m时,超过部分工程量按定额人工费乘以系数1.1计算(已经考虑了超高因素的定额项目除外,如:小区路灯、投光灯、氙气灯、烟囱或水塔指示灯、装饰灯具),电缆敷设工程、电压等级≤10kV架空输电线路工程不执行本条规定。
2.在地下室内(含地下车库)、暗室内、净高<1.6m楼层、断面<4m²且>2m²隧道或洞内进行安装的工程,定额人工费乘以系数1.12。
3.在管井内、竖井内、断面≤2m²隧道或洞内、封闭吊顶天棚内进行安装的工程(竖井内敷设电缆项目除外),定额人工费乘以系数1.16。
2021-05-06 16:51:44 补充
如此项配线,是否合理?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
井内按第三条考虑。
2021-05-06 16:53:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看