• 新建工程的空调氟利昂需要单独计算吗?

    新建工程的空调氟利昂需要计算吗?和空调厂商签订合同时,氟利昂是单独列项报价的,也翻了当地定额,空调设备中并没有包含该项,需要单独计算嘛。如不需要计算,依据是什么??

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 需要单独计算,依据就是和空调厂商签订的合同。

    2021-05-06 19:23:27 

  • 你好:不用单独计算的,你购买空调需要增加空调氟利昂的费用吗。

    2021-05-06 19:23:31 

  • 不能单独报价(没有这个项目),需要将制冷剂费用并入空调机设备费里面一同报价。即;设备费中必须含制冷剂的费用。

    2021-05-06 19:54:14 

  • 如果空调厂商单独报价,套定额就得单独报价。冷媒的定额应该在冷媒管的定额里,把空调厂商提供的冷媒量与定额的冷媒量对比,调整下冷媒单价即可。

    2021-05-07 06:03:42 