• 钢筋套项前是不是得加上损耗啊?其他需要在套项前需要加损耗的东西,高手给总结一下?m

    钢筋套项前是不是得加上损耗啊?其他需要在套项前需要加损耗的东西,高手给总结一下?主要说一下水电的吧,最近想学水电呢,谢谢啊
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 钢筋损耗已经包含在定额内了。

    2009-01-06 06:55:38 

  • 钢筋算量不能加损耗,损耗套定额后就自动计算了。 安装要先学习专业知识,初步懂得专业知识后在学习造价就容易了。

    2009-01-06 06:56:58 

  • 其实你的问题 1、钢筋套项是要有损耗的,那是你的实际算的量*1.03 2、安装的损耗是含在定额里的,就是说定额已经考虑了损耗的

    2009-01-06 07:38:28 

  • 河北定额:墙体加筋套项不用加损耗,损耗量已包括在墙体加筋定额中,其它钢筋项目均需按定额说明增加制作损耗(详见03定额第一部上册151页第6条); 水电项目工程量计算套项不用加损耗,损耗量均已包括在相应定额子目中。

    2009-01-06 07:42:16 

  • 钢筋套项前是不需要加上损耗的,损耗是在定额管理里面的,只要套定额后,损耗就进去了: 云南省2003定额 第三分部 混凝土及钢筋混凝土 说 明 十、钢筋工程量按图示尺寸(包括图纸有关说明)乘以钢筋的单位理论重量,以吨计算。先张法预应力钢筋,按构件外形尺寸计算长度;后张法预应力钢筋按设计图规定的预应力钢筋预留孔道长度,区别不同的锚具类型分别按下列规定计算: 1、低合金钢筋两端采用螺杆锚具时,预应力钢筋按预留孔道长度减0.35m,螺杆另行计算。 2、低合金钢筋一端采用墩头插片,另一端采用帮条锚具时,预应力钢筋增加0.15m,两端均采用帮条锚具时,预应力钢筋共增加0.3m计算。 3、低合金钢筋一端采用墩头插片,另一端采用螺杆锚具时,预应力钢筋按预留孔道长度计算,螺杆另行计算。 4、低合金钢筋采用后张混凝土自锚时,预应力钢筋长度增加0.35m计算。 5、低合金钢筋或钢绞线采用JM、XM、QM型锚具,孔道长度在20m以内时,预应力钢筋长度增加1.8m计算。 6、碳素钢丝采用锥形锚具、孔道长度在20m以内时,预应力钢筋长度增加1m计算;孔道长度在20m以上时,预应力钢筋长度增加1.8m计算。 7、碳素钢丝两端采用墩粗头时,预应力钢丝长度增加0.35m计算。 十一、现浇钢筋混凝土中用于固定钢筋位置的支撑钢筋、伸出构件外的锚固钢筋按相应项目的钢筋工程量计算。 十二、钢筋的电渣压力焊接、锥螺纹连接以个计算。 十三、钢筋混凝土中的预埋铁件,按图示尺寸重量以吨计算。钢牛腿执行铁件定额。

    2009-01-06 07:48:21 

  • 不要加损耗,定额已含。我们山东的

    2009-01-06 16:53:51 

  • 损耗在定额中已经包含了,直接套定额就行

    2009-01-06 08:04:07 

  • 钢筋套项前是不是得加上损耗啊?其他需要在套项前需要加损耗的东西,高手给总结一下?主要说一下水电的吧,最近想学水电呢,谢谢啊 回答:土建的钢筋和钢结构在套项前加损耗后再套定额,水电就是按图纸算出的工程量套定额,主材按市场价调整前要加损耗

    2009-01-06 08:33:15 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!