guocheng 2009-01-06 16:49:53 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1270查看 5回答
端柱与框架柱截面配筋都相同,钢筋量相同吗?为什莫?
端柱与框架柱截面配筋都相同,钢筋量相同吗?为什莫?问题补充:如果图纸在建立剪力强端部 标注为框柱,另份图纸 在建立剪力强端部 标注为端柱,这两份图纸 到底是分别按照框柱、端柱计算,还是都按框柱计算?都按端柱计算?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不一样,因为锚固不同
2009-01-06 21:58:18
-
端柱与框架柱截面配筋都相同,钢筋量是不相同的,因为框架柱属于框架的节点设置。端柱属于剪力墙里的构件锚固都不一样的
2009-01-06 16:53:08
-
锚固的方式不一样,钢筋肯定不一样啊
2009-01-06 17:11:43
-
端柱与框架柱截面配筋都相同,钢筋量不一定是相同的,区别可能在于下面几个方面: 1、竖向搭接长度及搭接错开位置不同; 2、与梁交接部位因梁高不同可能导致箍筋数量不一样; 3、中间节点、变截面节点及顶部节点锚固长度不同; 4、抗震等级不一定一样,导致锚固长度值可能不同。
2009-01-06 17:13:50
-
如果图纸在建立剪力强端部 标注为框柱,另份图纸 在建立剪力强端部 标注为端柱,这两份图纸 到底是分别按照框柱、端柱计算,还是都按框柱计算?都按端柱计算? 回答;钢筋量是不一样的,因为他们的锚固长度不同
2009-01-06 19:19:44