考核表 2009-01-07 11:55:46 | 广东省 土建算量GCL2013 | 1517查看 9回答
在已计取了天棚满堂脚手架后,要不要计取其它砌筑和墙
在已计取了天棚满堂脚手架后,要不要计取其它砌筑和墙面抹灰脚手架?没计取满堂脚手架,那砌筑和抹灰脚手架怎么算呢呢?
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳综合脚手架含外墙砌筑及抹灰和内墙砌筑用脚手架,综合脚手架是没含内墙抹灰装修。满堂脚手架是天棚高度(静高度)在3.6米以上要计取的脚手架项目。 如果计取了满堂脚手架,其天棚和墙面装修用简易脚手架不再计取。
2009-01-07 12:41:50
-
不需要再计取其他脚手架!
2009-01-07 12:02:34
-
在已计取了天棚满堂脚手架后,要不要计取其它砌筑和墙面抹灰脚手架?没计取满堂脚手架,那砌筑和抹灰脚手架怎么算呢呢? 答:满堂脚手架是天棚抹灰高度超过3600MM才计算的,别的砌筑或抹灰脚手架你如果已计算了综合脚手架就不能再计算别的脚手架了,如果是按单项脚手架计算的那就要按定额计算规则和章节说明再一一计算了。
2009-01-07 12:03:22
-
综合脚手架已包含,天棚满堂脚手架后不要计取其它脚手架
2009-01-07 12:14:25
-
在已计取了天棚满堂脚手架后,要不要计取其它砌筑和墙面抹灰脚手架?没计取满堂脚手架,那砌筑和抹灰脚手架怎么算呢呢? 答:计算了满堂红脚手架后。该部分的里脚手架按50%计算,10米发上按80%计算。砌墙和抹灰脚手架按里脚手架计算,里脚手架按建筑面积计算。 下面是定额计算规则;你细看就明白了。 11 天棚面单独刷(喷)灰水时,楼层高度在5.2m以下者,均不计算脚手架费用,高度在5.2m至10m按满堂脚手架基本层子目的50%计算,10m以上按80%计算。 14 房屋建筑里脚手架,楼层高度在3.6m以内按各层建筑面积计算,层高超过3.6m每增1.2m按调增子目计算,不足0.6m不计算。在有满堂脚手架搭设的部分,里脚手架按该部分建筑面积的50%计算。没有建筑面积部分的脚手架搭设按相应子目规定分别计算。
2009-01-07 12:32:01
-
看你是什么工程啊 满堂脚手架的要求你达到了没有啊
2009-01-07 13:10:15
-
在已计取了天棚满堂脚手架后,要不要计取其它砌筑和墙面抹灰脚手架?没计取满堂脚手架,那砌筑和抹灰脚手架怎么算呢呢? 答:计算了满堂架后,要砌砖墙和抹灰,可按墙面垂直投影面积计算2次改架用工,按定额说明每100平方米的改架用工为1.28工日,因砌筑与抹灰步高不一,需要进行2次改架。 没计算满堂脚手架,超过1.2m高的墙就可以计算砌架,如砌筑高度在3.6m以内,抹灰架不计算,如超过3.6 m,按改架用工计算,如另一面要抹灰,可以计算抹灰脚手架,均按墙面垂直投影面积计算。
2009-01-07 13:11:16
-
看你用的是哪儿的定额呀,仔细看一下计算规则
2009-01-07 13:31:44
-
满堂脚手架是天棚抹灰高度超过3600MM才计算的,别的砌筑或抹灰脚手架你如果已计算了综合脚手架就不能再计算别的脚手架了,如果没记取综合脚手架就要单项记取。计算了满堂架后,要砌砖墙和抹灰,可按墙面垂直投影面积计算2次改架用工,按定额说明每100平方米的改架用工为1.28工日,因砌筑与抹灰步高不一,需要进行2次改架。
2009-01-07 14:06:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看