winddadi 2021-05-12 11:57:50 | 陕西省 安装 | 698查看 1回答
防火阀组价的时候要计算支架,的依据在哪里找?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
张年春 黄金专家
答题: 50906 被赞: 53204
陕西地区,通风工程中,防火阀组价的时候要计算支架这个依据在哪里能找到?
答:这个属于阀组安装的整体,这个支架可以合并计算,也可以分开计算,都是可以的,设备组件安装都要包含安装的辅助工序
2021-05-12 12:36:19
电气小问题
1、设计说明电气配管采用的是PVC管,但是表示却用的是PC20,意思是PC就是PVC吗?可是后面还有用PVC20表示的呢,PC20和PVC20到底是不是一种管呢?组价的时候都是刚性阻燃管吗?还给他分开一个半硬质阻燃管一个刚性阻燃管?而半硬质阻燃管只有暗配还要分埋地不埋地2、防火阀是安装在风管上的,1)配线从顶板上下来暗埋的管子需要接线盒吗?2)此接线盒是带盖板的吗?3)从顶板下来到风管上的防火阀这段是要用到金属软管还是像下图中地下车库的灯具连线那样线是直接下来连防火阀的呢?4)如果通风系统不属于总包施工范围,总包只负责预埋,那连风阀这哪怕用到金属软管也不用总包算?这段应该不属于预埋工作吧?3、应急照明回路的疏散指示灯,设计安装高度十四距地0.5m壁挂式墙上安装,管线走向是WC/CC,那么大厅中间的部位的疏散指示灯就只能吊装,这个位置是用到金属软管吗,因为金属软管比较贵,实际是否也能像上图一样是线直接拉下来接的?2021-07-22 12:36:01 补充
安装专业问题
1、3*ZB-YJV-0.6/1kV-(4X150+95)/SC125这个配线怎么看?2、直埋电缆中计算配管的工程量吗?(变配电室的地沟)3、竖向桥架中算不算挂钩的工程量,如果算是一个电井一个吗?4、在造价过程中一般非标箱(比如:01ALE-01/XL-20 )的规格盖怎么定?5、在工作中有时候会接到全做的任务,在安装电气装也全做一般包括变配电室、弱电分包和消控室设备的采购和安装吗(个人感觉就算是小工程这一类工程专业性比较强,应该不属于造价范围)?6、各位大神能不能根据个人经验总结一下在计算工程量的时候电气工程中容易漏项的部分和组价中容易漏的部分?万分感谢各位大神能回答我的问题,希望可以给造价新人指点一下。谢谢~谢谢~补充问题: 补充:1、电气专业的防火堵洞怎么算?只要是穿墙穿楼板都算吗? 2、穿墙套管怎么算?图上标了就算没标就不算吗?
如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!
尊敬的“{{nickname}}”,您好!
答疑解惑——建筑行业领先的互动问答平台
答疑解惑——建筑业(造价行业)领先的互动问答平台
您的问题已发布您的回答已提交
大多数问题会在7分钟内获得回答,感谢您的耐心等待
恭喜获得答题积分奖励,帮助他人,成就自己。
采纳优质答案,更可获得积分,兑换礼品哦!
高质量答案更易被采纳,获得额外高额积分奖励!
专家榜
数据更新时间 : 2025-02-20
天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看