张某某 2021-05-12 15:59:42 | 内蒙古自治区 安装机电 | 838查看 1回答
消防联动系统配管问题
问题1:系统图显示(-APE2-KY1和-2AM1/2)接电源线和信号线,配管是电源线和信号线分开配管还是共管?
PS:这两种画法哪个正确?
问题2:
图中紫色线是什么线,系统图中报警阀没有与该箱子连接。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是否共管得看设计说明,还有平面图布线方式
报警阀会有压力开关、信号阀、湿式报警阀信号反馈等接线
2021-05-12 16:25:27