随の堸 2021-05-14 21:35:19 | 安徽省 安装 | 1122查看 2回答
第一张图里防火门分机前线一进一出是啥意思?第二张图是大样图。想问下分机后的线是一根还是两根
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
小鱼学造价 专家
答题: 4342 被赞: 1422
一台防火门监控主机可以带多台防火门监控分机,可以总线制,
第一个图一进一出,进本区域分机,出去到下一个区域分机,这两组线共管SC32
第二,分机后面一根软双绞线
2021-05-14 22:33:39
幸福像花一样 钻石专家
答题: 131034 被赞: 31517
分机后的线是一根
2021-05-14 21:38:12
防火门监控系统
我想问下从这个监控器出来的干线是 一根直接到楼顶 还是点对点的 监控器到一楼的模块 监控器到2楼的模块?
老师们请问一下,防火门监控系统,MC是什么,需要计算吗?JM是门磁开关
请问防火门监控系统一般是串联还是并联 从监控分机到监控模块
防火门
老师们请问一下,双扇常闭防火门,是否需要安装闭门器?安装闭门器的作用是什么呢?
防火门监控
请问从平面图怎么看出 是用第一张图的哪种连接方式的 谢谢