我是个辣鸡、 2021-05-16 09:22:05 | 安徽省 安装 | 1547查看 4回答
穿刺线夹
图中红色的圈圈算到本层的层顶吗? 绿色圈圈位置要不要做穿刺线夹 做的话 绿色那个圈圈需要做几个规格大小的穿刺线夹 在线等 会采纳的
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、顶部电缆一般算至层顶分支处,因为竖井内电缆要固定定额考虑了
2、电缆的分支处,要看图纸中说明,如果是穿刺线夹,每一芯电缆都要做一个线夹,根据分支大小做。如果是预分支电缆就不用穿刺线夹了。
2021-05-16 09:31:51
-
图中红色的圈圈算到本层的层顶
这是预分支电缆,厂家已你作好了电缆头,不需要另作
2021-05-16 09:29:01
-
YDF是预分支电缆的意思。
所以这里不能计算穿刺线夹,并且只有接下一个配电箱的电缆头。
2021-05-16 09:57:29
-
这是预分支电缆,不用穿刺夹、不用T接箱。画红圈处,考虑吊钩装置,即可。
2021-05-16 10:07:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看