• 穿刺线夹

    图中红色的圈圈算到本层的层顶吗? 绿色圈圈位置要不要做穿刺线夹 做的话 绿色那个圈圈需要做几个规格大小的穿刺线夹 在线等 会采纳的穿刺线夹

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、顶部电缆一般算至层顶分支处,因为竖井内电缆要固定定额考虑了

    2、电缆的分支处,要看图纸中说明,如果是穿刺线夹,每一芯电缆都要做一个线夹,根据分支大小做。如果是预分支电缆就不用穿刺线夹了。穿刺线

    2021-05-16 09:31:51 

  • 图中红色的圈圈算到本层的层顶

    这是预分支电缆,厂家已你作好了电缆头,不需要另作

    2021-05-16 09:29:01 

  • YDF是预分支电缆的意思。

    所以这里不能计算穿刺线夹,并且只有接下一个配电箱的电缆头。

    2021-05-16 09:57:29 

  • 这是预分支电缆,不用穿刺夹、不用T接箱。画红圈处,考虑吊钩装置,即可。

    2021-05-16 10:07:17 