接线端子箱到每层的短路隔离器是点对点连线 还是一根总线上去后面的短路隔离器并联上
接线端子箱到每层的SI短路隔离器接线是点对点每个短路隔离器都拉一段线连到接线端子箱里 还是从接线端子箱拉一根总线上去后面的短路隔离器都并联在这根总线上?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
接线端子箱到每层的SI短路隔离器接线是点对点每个短路隔离器都拉一段线连到接线端子箱里 还是从接线端子箱拉一根总线上去后面的短路隔离器都并联在这根总线上?
答:一根总线过去,现在都是二总线回路。截图显示是2根信号干线从端子箱到每层的隔离器。