果果 2021-05-17 09:00:39 | 山东省 安装 | 466查看 3回答
给排水
定额说明中室内外给排水以外墙皮1.5米为界,那外墙皮以外1.5米是属于埋地吗?如果在-2层,底标高是-6.1米,那挖填土的的深度为6.1米?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.5外是埋地,底标高是-6.1,挖土深度是6.1米
2021-05-17 09:03:47
-
底标高是否是-6.1米,看看系统图标注。
2021-05-17 09:07:09
-
给排水
答:1、是否埋地看设计
2、没有那么深的,这个管道最多埋深1米,在地下室上翻了
2021-05-17 18:48:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看