drmfslx 2021-05-18 17:35:33 | 内蒙古自治区 土建 | 1330查看 1回答
内墙面9厚1:3水泥砂浆抹平 6厚1:2.5水泥砂浆抹平 配合比不同 没法修改
套了一般抹灰(14+6) 将底层14改为了9;但配合比不能修改成底层1:3,面层1:2.5 好像必须是一样的 怎么办
2021-05-18 17:54:28 补充
2021-05-18 17:54:58 补充
图片这样套对吗
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
套墙面1:2.5水浆抹面即可,底层14改为了9。定额也是按底层1:3,面层1:2.5考虑的。
1:2水浆应换算成1:2.5的。
首次提交 2021-05-18 17:44:49 最近修改2021-05-18 17:44:49 (修改过1次)