16****@qq.com 2009-01-11 11:50:48 | 北京市 其他专业 | 843查看 8回答
梁的集中标注为18B32,但是原位标注为36B32
梁的集中标注为18B32,但是原位标注为36B32 14/14/8,只有14根通长的钢筋,有人说分两排,有4根在第2个14的里面,但是第2个14表示的是支座筋,也就是那4根软件肯定不会给你按通常计算,而是按第2排支座钢筋考虑,也就是L/4问题补充:但是在软件中这4根软件就是按支座钢筋和4根跨中钢筋考虑的
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳梁的集中标注为18B32,原位标注为36B32中包括梁的集中标注为18B32在内; 14/14/8只有14根通长的钢筋,有4根在第2个14的里面,这4根软件会按梁的集中标注(18B32)按通常计算的,其余的软件会按第2排支座钢筋计算,也就是L/4;你只要按设计图纸的格式输入就行了,软件会自动按标准图集自动判别及计算的
2009-01-11 12:04:50
-
答: 1.这个可能是设计人员的真实意图没有用图籍准确的表达出来,二者确实存在矛盾,建议你与设计人员沟通一下.但是你如果按图输入的话,钢筋计算不会少于理论用量的. 2.14/14/8只有14根通长的钢筋,有4根在第2个14的里面,这4根软件会按梁的集中标注(18B32)按通常计算的,其余的软件会按第2排支座钢筋计算,也就是L/4;你只要按设计图纸的格式输入就行了,软件会自动按标准图集自动判别及计算的。
2009-01-11 17:44:58
-
集中标注与原位不同时,依原位标注优先,也就是以原位标注为些梁的钢筋.你可以看一下03G101图集的第22页右下方有注解. 36B32 14/14/8表示三排钢筋,第一排为14B32,第二排为14B32,第三排为为4B32. 第二排和第三排的支座钢筋都是相邻净跨长的1/4. 所以说,你把图纸的原位标注照搬在软件的原位标注就可以了.
2009-01-11 20:06:49
-
还是有18更上部通常钢筋,只是第一排布置14根,而第二排布置了4根。
2009-01-11 12:06:33
-
你看看图纸标注是不是有问题,上面18根应该标准为18B32 14/4 否则见图示:
2009-01-11 12:17:54
-
梁的集中标注为18B32,但是原位标注为36B32 14/14/8,只有14根通长的钢筋,有人说分两排,有4根在第2个14的里面,但是第2个14表示的是支座筋,也就是那4根软件肯定不会给你按通常计算,而是按第2排支座钢筋考虑,也就是L/4 集中标注中输入了18B32的钢筋,那么计算通常钢筋肯定会是18根 至于原位标注中的14/14/8我们可以理解为上排14根通常+二排四根通长 但是在软件中这4根软件就是按支座钢筋和4根跨中钢筋考虑的 软件是根据集中标注中的18根来考虑的
2009-01-11 13:29:52
-
我认为也是你只要按你的图纸安排好了就可以了 软件可以自动识别的
2009-01-11 13:41:39
-
这个可能是设计人员的真实意图没有用图籍准确的表达出来,二者确实存在矛盾,建议你与设计人员沟通一下.但是你如果按图输入的话,钢筋计算不会少于理论用量的.
2009-01-11 13:42:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看