• 就是在集中标注中是N6A12,但在原位标注其中有几

    就是在集中标注中是N6A12,但在原位标注其中有几跨是G6A12,那么在梁平法表格中腰筋第一跨是N6A12[1-6],如第一跨的原位标注是G6A12的话,那么我输入后,其它几跨的腰筋为空白,是不是要重新每跨输入呢。计算结果会不同的。

    问题补充:但如果在第三跨时又有一原位标注是G6A12,是不是又要在梁平法表格中腰筋第三跨输入G6A12,其它不变呢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答: 正确做法是: 1.N6A12[1-6]表示从1到6跨通长布置了6根12的受扭筋,而有几跨是G6A12的时候,则需要在相应跨处输入G6A12,同时必须把第一跨的N6A12[1-6]上的[1-6]删掉,然后再在空白跨处重新逐跨输入N6A12,否则软件不扣减有G6A12跨处的受扭筋。 2.海安和蓝天的说法不正确。 3.对照各种输入方式你不妨一试。从每次保存后汇总计算的布筋分析里你就可以辨别出真伪。

    2009-01-12 09:29:03 

  • 我同意楼上的说法

    2009-01-12 14:04:32 

  • 集中标注中是N6A12,但在原位标注其中有几跨是G6A12,那么在梁平法表格中腰筋第一跨是N6A12[1-6],如第一跨的原位标注是G6A12的话,那么输入后,其它几跨的腰筋不需要重新每跨输入,其计算结果是不会有错的,因为软件已经考虑了原位标注高于集中标高的规则,也就是说输入原位标注的跨构造筋与抗扭筋钢筋中不会在计算其集中标注的钢筋

    2009-01-11 15:35:01 

  • N6A12[1-6]表示从1到6跨通长布置了6根12的受扭筋,而有几跨是G6A12的时候,则需要在相应跨处输入G6A12,同时必须把第一跨的N6A12[1-6]上的[1-6]删掉,然后再在空白跨处重新逐跨输入N6A12,否则软件不扣减有G6A12跨处的受扭筋。 我现在做的工程就有你说的这种情况,我已经实际对照各种输入方式试过了,你不妨也按我说的试一下。

    2009-01-11 15:51:35 

  • 不一样的单独输入,一样的在后面加个中括号,就可以了。

    2009-01-11 17:08:27 

  • 一枝独秀的回答是正确的

    2009-01-14 13:29:05 

  • 在原位标注其中有几跨是G6A12需要单独输入 其他按原来的N6A12[1-6]即可

    2009-01-11 15:15:56 

  • 一枝独秀厉害

    2009-01-18 11:50:33 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!