16****@qq.com 2009-01-11 15:31:34 | 北京市 其他专业 | 701查看 6回答
板的钢筋配置图,高手帮我看看E
这个图纸为地下车库板的刨面配置图,上层为车库顶板..下层为基础板,旁边为剪力墙,该板分部钢筋为22@150,板的下层配筋25@150+25@150是什么意思,还有它的布置范围是1200还是2650?希望高手解答一下,先谢谢了问题补充:还有就是这种配筋出现在顶板的上部钢筋,基础的下部钢筋,也就是说顶板的下部和基础的上部没有这种配筋
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳请看图片,这就是+号后边的钢筋起、止点。 就是说正常的是25@150,在这个部位另加25@150的钢筋,此部位就成了25@75了。 请看平面就是这种样子
2009-01-11 15:49:29
-
从图上来看布置范围应该是2650,25@150+25@150应该是图纸标识错误了,前后不可能是一样的,可能是板的配筋隔一布一的配筋方式,联系设计问一下吧
2009-01-11 15:38:03
-
把基础图完整的发一份到我邮箱里 帮你仔细看一下 lutongji@vip.qq.com
2009-01-11 15:59:52
-
1、该板分部钢筋为22@150,板的下层配筋25@150+25@150是什么意思:这是设计人员把钢筋的级别写掉了,假若是Ⅰ级钢筋的话,应该标注成Φ22@150,板的下层配筋Φ25@150+Φ25@150;所以你需要咨询设计人员; 2、长度1200是表示梁的牛腿部分及①号箍筋布置的范围,长度2650是表示右支座负筋(25@150+25@150)布置的范围(此范围因有两个不同编号的钢筋交错放置,其实际就是Φ25@75)。 3、设计者未对钢筋进行编号和表述不标准等存在设计不全问题,所以有些也只是估计应该是如何的;总之,如果要弄得很明白确有必要需要咨询设计人员。
2009-01-11 16:01:47
-
这里的φ25@150+φ25@150的意思是:后面的φ25@150是在柱和墙(支座)处增加φ25@150(即支座处增加负弯距筋),仅限于顶板的上部和基础的下部钢筋,其长度图纸上应该有标注,截图上只能见到一点,如图示:
2009-01-11 16:05:05
-
1、从你的图上可以看出车库顶板和筏板都是没有梁的,设计是按无梁楼盖来设计的。 2、顶板上部和筏板底部的B25@150+B25@150“+”前面的25@150是板的通长配筋,“+”后面的25@150是板在支座处的负筋,就是通长的25@150满足不了支座处的负弯矩要求而增强的负弯矩钢筋,即在支座的负弯矩范围内实际配筋为25@75,配筋范围为2650mm。 3、为什么只有顶板顶部和筏板底部才有这种配筋?因为顶板的负弯矩在板顶支座处最大,而筏板和基础梁的受力方式是一样的,都是受反力作用的构件,即筏板的负弯矩在支座处板底最大,所以顶板的加强负筋布置在了上部,筏板的加强负筋布置在了板下部。
2009-01-11 16:22:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看