alei87 2009-01-12 10:07:51 | 河南省 其他专业 | 700查看 5回答
原位标注时通常筋怎么输啊?一个主梁同时和一个主梁一个次梁相交,图上显示次梁和主梁处有附加箍筋,s
原位标注时通常筋怎么输啊?一个主梁同时和一个主梁一个次梁相交,图上显示次梁和主梁处有附加箍筋,软件输入的时候怎么输啊?请各位帮帮忙,谢谢了!问题补充:一个主梁和一个次梁(宽250)和主梁(宽250)同时相交,在次梁宽度一栏输入250/250 在附加箍筋一栏输入6A8/6A8 这样对吗?后面还用输箍筋的肢数吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳原位标注时通常筋怎么输啊? 通长钢筋可以在属性编辑中输入上部通长筋和下部通长筋 当然我们也可以在原位标注中输入(图一) 一个主梁同时和一个主梁一个次梁相交,图上显示次梁和主梁处有附加箍筋,软件输入的时候怎么输啊?请各位帮帮忙,谢谢了! 次梁加筋需要在原位标注中输入(图二)
2009-01-12 12:36:14
-
已采纳通长筋是在集中标注中输入的。 原位标注中输入次梁处的加筋,相交的主梁也按次梁考虑,先输入次梁宽度,然后就可以输入加筋了。一跨中有多条梁相交,用/隔开输入,比如次梁宽度300/250,加筋输入6/6就可以了。
2009-01-12 10:12:07
-
已采纳答: 1.通长钢筋在集中标注里输入即可。 2.附加箍筋在主梁的原位标注时的下方表格里输入,先输入次梁宽度,再输入加筋,如6A8(2) 3.一跨中有多条梁相交,用/隔开输入,比如次梁宽度300/250,加筋输入6A8(2)/6A8(2)就可以了。
2009-01-12 10:12:32
-
已采纳1.原位标注时通常筋在集中标注里按设计图纸的标注格式进行输入即可; 2、图上显示次梁和主梁处有附加箍筋,软件输入见图示,请按箭头顺序进行操作。
2009-01-12 10:29:05
-
已采纳在原位标注里输入次梁宽度和次梁加筋
2009-01-12 10:29:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看