无题 2021-05-20 21:06:26 | 山东省 安装 | 640查看 2回答
计算规则与实际不一致
计算规则与实际不一致
消防管道DN100,现场采用DN150钢套管,合同内容有一般钢套管DN100和DN150的单价,应采用哪个综合单价?是按照实际计算还是按照山东定额介质管道计算
2021-05-21 06:49:45 补充
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是按照山东定额介质管道计算,DN100钢管,套管就是DN150
2021-05-20 21:10:34
-
用DN150的钢管制作而成的钢套管,套定额子目只能是(介质管)DN100的钢套管。
2021-05-21 01:45:46