柚子 2021-05-21 12:55:33 | 河北省 土建 | 645查看 1回答
窗井位置已有剪力墙4,用剪力墙和暗梁处理窗井地梁的话,绘制图元时跟Q4位置冲突,
窗井位置已有剪力墙4,用剪力墙和暗梁处理窗井地梁的话,绘制图元时跟Q4位置冲突,有其他办法处理这个地梁吗
2021-05-21 13:35:50 补充
但是Q4的垂直钢筋和水平钢筋和节点窗井地梁不一样,不能只输入暗梁部分的钢筋和3C16吧
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好;只是在这个位置的剪力墙增加暗梁和3c16输入在剪力墙压墙钢筋里面。
2021-05-21 13:10:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看