赵先生 2021-05-21 17:51:10 | 河南省 安装安装算量GQI | 2732查看 3回答
设置起点选择起点功能和桥架配线功能
设置起点选择起点结束后桥架内依然有配管配线 问题:配管在桥架内是不应该计算工程量的,但是这两功能用过后配管依然显示怎么办
桥架配线后也是依然显示配管怎么办
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、桥架里面不应该含有配管,设置起点,选择起点。出桥架的配管处选择桥架配线。
2、操作不对。正确使用不会有配管。
2021-05-21 17:59:07
-
设置起点,选择起点后,桥架内的线缆是裸线缆。桥架外的是穿管敷设。
你可以建个模验证一下。
2021-05-21 19:40:41
-
桥架内的是裸线缆。桥架外的是配管穿线。
2021-05-21 21:52:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看