广有我师 2009-01-13 10:24:12 | 广东省 其他专业 | 7198查看 10回答
请问什么是单向板,什么是双向板?配筋有什么区别?<
如题。
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳单向板的配筋只有一个方向上是主筋,也就是这个方向的钢筋是受力筋。 双向板的配筋两个方向的钢筋都是受力筋,短方向的钢筋在下面。
2009-01-13 10:27:33
-
同意一楼的意见
2009-01-13 14:59:57
-
当板的长宽比大于2时,一般按单向板配筋,短方向为受力筋,长向为分布筋。 当板的长宽比小于2时,一般按双向板配筋,长短方向均为受力筋,短向钢筋在筋。
2009-01-13 10:32:36
-
单向板与双向板的区别是单向板是一个方向受力,双向板是两个垂直的方向受力,配筋按受力进行配置,最好查一查钢筋混凝土结设计施工手册或教材。
2009-01-13 10:34:22
-
1、如果板为四边支承时:长(边)宽(边)比小于2:1为单向板,大于2:1的为双向板,等于2的适宜按双向板计算; 2、单向板是指: A、四边支承的板其长(边)宽(边)比大于2:1,这时该板基本上只有一个方向受力,另一方向受力小所以按单向板设计。 B、只有两个(对边)边支承的板为单向板,这时板只有一个方向受力,另一方向不受力,此种支承形式的板与长宽比没有关系且应按单向(支承方向)板计算及设计; 3、单向板配筋只是一个方向为受力筋,另一个方向(与受力筋相垂直)的钢筋为分布筋;双向板配筋只是两个(X、Y)方向均为受力筋。
2009-01-13 10:36:19
-
当板的长宽比大于2时,一般按单向板配筋,短方向为受力筋,长向为分布筋。 当板的长宽比小于2时,一般按双向板配筋,长短方向均为受力筋,短向钢筋在下同意此说法
2009-01-13 11:31:29
-
四边支承板长短边长度比大于等于3.0时,板可按沿短边方向受力的单向板计算;此时,沿长边方向配置规范第 10.1.8 条规定的分布钢筋已经足够。 当长短边长度比在 2~3 之间时,板虽仍可按沿短边方向受力的单向板计算,但沿长边方向按分布钢筋配筋尚不足以承担该方向弯矩,应适度增大配筋量。当长短边长度比小于等于 2 时,应按双向板计算和配筋。 还有不清楚的,请查阅<<混凝土结构设计规范 》(GB 50010-2002)
2009-01-13 11:38:56
-
单向板与双向板的区别是受力角度确定的,单向板是板沿板的短边一个方向受力,双向板是板的两个方向均受力,规范规定,长宽比大于2时,为单向板,短边方向为受力筋,长边方向为分布筋;长宽比小于2时,为双向板,两个方向均为受力筋。
2009-01-13 12:53:59
-
单向板通常为长方形,受力筋和分布筋直径不同,受力筋直径大,短方向布置的钢筋为主筋,长边为分布筋。 双向板的配筋受力筋和分布筋直径相同都是受力筋,短方向的钢筋布置在下面,通常布置为双层筋。
2009-01-13 10:45:18
-
其实就是一个长宽比的问题 不一样的受力形式就得配不一样的筋
2009-01-13 10:45:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看