菜鸟 2009-02-17 23:08:39 | 山西省 土建算量GCL2013 | 777查看 6回答
请问1.画加气混凝土墙应该是那种墙,规范中上下有三层砖问题,都应该怎么画?
请问1.画加气混凝土墙应该是那种墙,规范中上下有三层砖问题,都应该怎么画? 2.比如墙的长度是3m,我画成了2米,不能像cad一样直接延长,只能重画吗? 3.把cad图直接导入gcl中怎么导,我用导入电子裸图没成功。 谢谢
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、定额中本身就含有机红砖 2、通过点加长度画出来,然后再合并 3、直接用电子裸图我会导,不知你遇到了什么问题。
2009-02-17 23:57:50
-
请问1.画加气混凝土墙应该是那种墙,规范中上下有三层砖问题,都应该怎么画? 答:砖墙不用画,这些定额中已经包含,直接布置加气混凝土墙即可。 2.比如墙的长度是3m,我画成了2米,不能像cad一样直接延长,只能重画吗? 答:不用,在墙端点按shift+左键,弹出x、y输入数值就可以了。 3.把cad图直接导入gcl中怎么导,我用导入电子裸图没成功。 答:首先倒轴线,再倒构件。
2009-02-18 06:46:53
-
在定额中已经包含了砖的含量; 用延长的方法也可以达到某一点!
2009-02-18 07:33:19
-
1、砌块墙中的3皮实心砖不用处理,定额已综合考虑。 2、墙是可以延伸的,在选择状态下点顶部【延伸】按钮就可以操作。 3、下载学习一下到CAD图课件。
2009-02-18 07:47:08
-
1、定额中本身就含有机红砖; 2、通过点加长度画出来,然后再合并; 3、首先倒轴线,再倒构件。 你试试看!祝你成功!
2009-02-18 08:27:54
-
请问1.画加气混凝土墙应该是那种墙,规范中上下有三层砖问题,都应该怎么画? 这个是砌块墙 2.比如墙的长度是3m,我画成了2米,不能像cad一样直接延长,只能重画吗? 可以延伸也可以延长的 3.把cad图直接导入gcl中怎么导,我用导入电子裸图没成功。 谢谢 应该是你的CAD是不是软件能接受的版本吧
2009-02-18 09:03:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看