子不语 2021-05-26 15:47:06 | 江苏省 安装 | 2002查看 5回答
基础钢筋作为接地体
基础钢筋作为接地体必须焊接吗?看了好几个规范都没有说基础钢筋作为接地体是否必须焊接,搭接是否可以
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
基础钢筋作为接地体
答:钢筋连接的位置都需要进行焊接,确保可靠连接,搭接生锈后不一定确定贯通
2021-05-26 18:33:32
-
不可以
基础钢筋作为接地体必须焊接
首次提交 2021-05-26 15:48:53 最近修改2021-05-26 15:48:53 (修改过1次)
-
搭接是不可以,础钢筋作为接地体是必须焊接
2021-05-26 16:51:08
-
必须焊接,搭接是不可以的,土建的钢筋是搭接,做基础接地的钢筋必须焊接。
2021-05-26 17:07:51
-
不能搭接,必须焊接、还要满焊长度不小于10d。
首次提交 2021-05-26 17:37:00 最近修改2021-05-26 17:37:00 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看