我是个辣鸡、 2021-05-27 10:45:58 | 安徽省 安装 | 557查看 2回答
新型应急疏散系统
问题1:图中这个系统总线(NH-RVS-2*1.5)是不是连接到这个疏散照明配电箱然后在连接到下个疏散照明配电箱?
问题二:这个疏散照明配电箱连接到灯具 是不是只需要 一根NH-RVS-2*2.5的线,看图纸WEL1回路,还是说 这个箱子出线到灯具 需要NH-RVS-2*2.5+NH-RVS-2*1.5到这里的灯具??
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
每个回路需要一根电源线管JDG20(穿电线NH-RVS-2×2.5mm²)。
同时每个回路还需要一根控制线管JDG20(穿电线NH-RVS-2×1.5mm²)。控制何时灯亮,何时灯灭。
2021-05-27 10:54:58
-
需要NH-RVS-2*2.5+NH-RVS-2*1.5到这里的灯具
2021-05-27 10:47:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看