• 请教一下

    圆钢母线接地平面图中的接地母线红色的和绿色的E线都是接地母线吗?外甩圆钢为啥又是φ12?不是16吗

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 红色的应该是基础范围,绿色的E线是接地母线吗,外甩圆钢设计就是φ12的

    2021-05-28 10:09:38 

  • 都是接地母线

    2021-05-28 10:11:29 

  • 1.看地区定额规定,若有“利用底板钢筋作接地极”且按平米计量,则红色部分不用计量,若无此定额,一般按延米,红色线所标注的基础外边的量则需计量。2.12是指基础外留的圆钢的规格,一般设计用于接地电阻达不到设计或规范要求时作人工接地体时的预留。3.16是指利用不小于16的主筋焊接的圆钢或钢筋的规格。

    2021-05-28 14:37:31 