冷621 2021-05-28 18:59:11 | 河南省 土建 | 1685查看 2回答
图集16G101-1与钢筋工手册 第三版 弯钩设置冲突怎么解决?
钢筋弯折的弯弧内直接D的取值
图集16G101-1 P57页,400MPa级带肋钢筋,不应小于钢筋直径的4倍,可以理解为采用4D。
钢筋工手册第三版 P247,400MPa级带肋钢筋,弯曲直径用5D。
甲方采用4D,有没有什么错误?有没有大神还有不同的理解。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按图集,手册不能作为依据
首次提交 2021-05-28 19:01:27 最近修改2021-05-28 19:01:27 (修改过1次)
-
你好:软件是5D考虑的。
2021-05-28 19:03:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看