而立 2021-05-29 10:06:33 | 内蒙古自治区 安装招投标预算结算 | 3015查看 2回答
同题目;
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
杜鹃 专家
答题: 35991 被赞: 6300
不用套定额,因为是在配电箱内的一个元件
2021-05-29 10:53:33
xagcc 钻石专家
答题: 316832 被赞: 71998
就是双电源系统调试
2021-05-29 10:07:42
应急照明集中电源控制器
应急照明集中电源控制器550*480*1715价格
集中火灾报警控制器都需要套哪些定额
电气自投与事故调试套用问题。
在双电源应急照明配电箱套项中,自动投入装置调试与事故照明自动切换系统调试是否都需要计入?这两项调试的内容是否有冲突?自投是备电代替停止工作的主电,而事故照明从字面意思理解好像也差不多,就是主、备电能否自动切换。输配电系统调试数量,是否应该为低压配电柜的回路数量?或者还有其它?动力配电箱接至风机、水泵等回路算不算?非低压配电柜(如普通照明箱的上一级配电箱)接至下级配电箱的回路是否计算输配电系统调试?2020-05-19 09:26:38 补充定额说明(从配电箱直接至电动机的供电回路已经包括在电动机的负载系统调试定额内)是否可以理解为配电箱接至风机、水泵等用电设备的回路无需计入输配电系统调试?
火灾自动报警系统的若干问题
1、消防端子箱和消防炮控制器套什么定额?2、带电话插孔的手动报警按钮和消火栓按钮有何区别?都套手动火灾按钮安装的项行吗?3、消防电话总机和分机套电话交换机安装项可以吗,总机和分机该如何区分,套项有区别吗?4、NH-KVV-7*1.5套电缆还是配线定额?7芯的消防控制线需要乘1.9的系数吗?具体描述见截图。
火灾自动报警装置的若干问题