倩 2021-06-04 15:04:04 | 广东省 土建 | 921查看 2回答
集中标注加腋范围1500*200,是否表示该梁两端都加腋?
但原位标注的加腋筋只有一端标注(Y:7C25),是否只有一端有加腋筋?还是两端都有加腋筋?千赢官网首页登录入口梁平法表格加腋筋应该输入7C25吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1500*200/0*0;一端的。
首次提交 2021-06-04 15:07:00 最近修改2021-06-04 15:07:01 (修改过1次)
-
只标注一端,是一端设置
2021-06-04 15:08:34