考核表 2009-02-23 10:21:26 | 广东省 其他专业 | 242查看 8回答
设计这样标注是按基础梁处理还是按框架梁处理
JKL11(4) 300*100 2B22;6B25 这时2b22是作梁下部钢筋还是上部钢筋.按04101来讲要在B2B22才作为下部钢筋.但构件前又标明是JKL茫......................问题补充:JKL代表的是基础梁,如果2B22作下部钢筋,按照04101规定,应要前2B22前加"B",6B25前加"T"
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这要看在什么位置,如果在基础,就是基础梁,2B22是先不钢筋。 如果在楼层就是框架梁,2B22是上部钢筋。 不能单看标注子目,要结合图纸的实际部位确定的。 (你输入的300*100是不是应该为300*1000)
2009-02-23 10:36:00
-
看位置,看结构是承台或者还是与阀板在一个平面上。
2009-03-02 11:00:50
-
按照框架梁计算
2009-02-23 16:28:33
-
不能从名称上判断梁的类型,关键要看梁的位置、受力情况来差别。因为名称是可以由人定的,而梁的钢筋配置是由梁的受力情况来设计的。
2009-02-28 08:29:41
-
答:应该按照框架梁来处理,不能仅凭名称来判断类型,你可以阅读一下数字造价中的相关文章
2009-02-23 10:27:16
-
2B22为上部钢筋;6B25为下部钢筋,按受力来讲,也应如此。
2009-02-23 10:31:25
-
按基础梁画,钢筋标注时2B22为顶部钢筋,6B25为底部钢筋就可。
2009-02-23 11:24:22
-
JKL11(4): 篇号为11 基础框梁 4跨 300*100: 梁宽300,高100 2B22: 上部为 2根直径22的 二级通长 钢筋 ;6B25 :梁下部为 6根直径25的 二级 通长 钢筋 上部钢筋 下部钢筋 以分号 隔开:如 2B22;6B25
2009-02-23 17:51:12