每天都在换名字 2021-06-07 11:15:25 | 河南省 安装 | 859查看 2回答
防侧击雷的说明,套定额问题
本建筑,三类防雷,地上29层,层高2.9米。这个说明说的是均压环吗?还有外部设置的避雷网?还是焊接点之类的?并且河南16定额,套什么子目?求解。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
防侧击雷的说明,套定额问题
答:1、是的,说明的就是均压环的敷设事宜
2、外部不需要设置避雷网
3、利用圈梁钢筋焊接作为接地网,执行均压环的定额子目
首次提交 2021-06-07 14:44:42 最近修改2021-06-07 14:44:42 (修改过1次)
-
按照你的说明,建筑物高度超过30m或层高超过10层以上的建筑物,按照规范要求必须安装均压环,以防侧击雷
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务的
2021-06-07 11:20:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看