张玲起 2021-06-08 11:10:21 | 广东省 安装 | 464查看 2回答
各位老师,下图为消防应急照明回路。有以下几个问题请教您:
蓝色的线和红色的线是不是应该视为同一种线来计算。
图中并没有2根或4根的标志,是不是都视为2条,按RVSP来计算?
谢谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
蓝色的线和红色的线是应该为同一种线来计算。
是都视为2根,按RVSP来计算
2021-06-08 11:12:45
-
都按图一算就行
2021-06-08 11:12:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看