明小霜 2021-06-08 15:23:20 | 重庆市 安装 | 1365查看 2回答
消防管道保温和防洁露
保温材料采用难燃型闭式结构橡塑海绵(Class0级),氧指数>32,防冻保温厚度50mm,防结露保温厚度10mm,明露管道保温完成后均需设置0.5mm厚铝箔保护。
1、请问消防水管道“橡塑海绵”套什么清单定额?
2、“防冻保温厚度50mm"和”防结露厚度10mm"是否都要分别计算?计算公式是什么?
3、“防冻保温厚度50mm"、”防结露厚度10mm"、“0.5mm厚铝箔保护”分别套取什么定额?
感谢指教!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
消防管道保温和防洁露
答:1、橡塑管壳
2、都要计算
3、根据保温材料选择合适的定额子目
2021-06-08 15:28:36
-
1、橡塑海绵套橡塑管壳粘结对应的管径子目。2、“防冻保温厚度50mm"和”防结露厚度10mm"是否都要分别计算体积=PI()+(直径+1.033*厚度)*1.033*厚度*管长度; 铝箔保护面积=PI()+(直径+2.1*厚度)*管长度。3、0.5mm厚铝箔保护”套一个子目,工程量平方米加一起,套铝箔保护层安装子目,在安装定额绝热章节保护层中找吧。
2021-06-08 18:03:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看