老兵 2009-02-23 16:35:03 | 北京市 行业软件 | 1357查看 8回答
电缆做头与铜端子
北京01定额中电缆终端头制作安装里只含一个铜端子。如果是5*16的是否要加8个铜端子的焊压?问题补充:那为什么有多出来一个25的铜端子呢? 还有就是控制电缆只用一个端子吗,如2-416。 三楼的大哥已经给出截图了啊,我就是想知道为什么多出一个铜端子25
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳直接按电缆头数量(分几芯电缆)套定额不需要增加铜端子,定额的里已经含了。你可能看定额只看1页,第二页没有没有看。下图是一个5芯电缆头的材料含量。 多出来一个25的铜端子是接地线用的。(请看图集做法) 控制电缆都比较细,不需要铜端子,1个铜端子也是接地用的。 也许有的电缆不需要另外加接地线,定额是综合考虑的。
2009-02-23 21:50:05
-
你在仔细看看吧,如果没记错的话,应该是5个16平方的和5个25平方的。 因为5*25平方的电缆头你也得套用本条定额,所以定额中给出的是平均数。多出来的接线端子是地线用的。
2009-02-25 07:58:40
-
定额中的电缆头上用端子一般是按截面步距综合考虑的,不需要增加端子数量
2009-02-25 08:01:42
-
单根电缆截面积小于16mm2不计算,反之按照电缆数量计算电缆终端头,同时计算接线端子
2009-02-26 16:56:58
-
每根电缆都有两个头的,所以5*16是5根*各2个头=10个16的电缆终端头.
2009-02-26 08:19:22
-
每根电缆都有两个终端头的,所以5*16是5根*各2个头=10个16的电缆终端头.
2009-02-27 17:39:07
-
北京01定额中电缆终端头制作安装里只含一个铜端子。如果是5*16的是否要加8个铜端子的焊压? 不是的,两个端头是5*16的是10个铜端子的焊压
2009-02-23 16:51:30
-
电缆终端头制作安装一个就是一个;5*16是一根电缆内有五芯,即五根导线。规范压接端头数:5*2=10。
2009-02-23 17:29:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看