黄丽 2021-06-08 16:57:29 | 四川省 安装预算安装算量GQI | 491查看 3回答
请问大神,我标注的回路穿线数量是否正确,如果不对应该是怎样?
只有一个照面回路WL1,规格为WDZ-BYJ-3*2.5,设计图纸没标注每段配管穿线数量,请大神看看我标注的是否正确,圈1.4.7为2根线,一根火线进开关,一根出,圈2.3.5.6仅1根火线出,其余为3根线,如果不对请指出,谢谢。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
除三联开关每个回路都是2根线外,其他正确。
2021-06-08 17:00:52
-
正确
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务的
2021-06-08 16:59:16
-
没有两根线的,最少三根,多的四根和五根
2021-06-08 17:00:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看