• 剪力墙约束边缘暗柱问题

    请问专家像图中的约束边缘暗柱如何画比较准确一些,我有两种想法,1.利用异型暗柱输入把其中墙体钢筋和约束区内1/2间距的拉筋也分别定义,不过图纸中这种暗柱比较多太繁琐了 2 把这个暗柱拆分成3个暗柱输入,1/2间距拉筋按其他钢筋输入,不过这样1/2处区域内墙体的拉筋又会重复计算,并且我们的工程是长城杯,墙体竖直钢筋我担心会计算多,软件自动布置会超过图中的数量,请问专家如何处理这种情况?

    其他钢筋

    重复计算

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    定义整体暗柱,不要拆开来做, 整体暗柱中不输入箍筋信息,全部都在其它箍筋中输入,你看是否可行呢?

    2009-02-24 08:52:38 

  • 1、先建立剪力墙构件(编辑其相关属性值)并画图; 2、双击‘暗柱’或点击‘构件管理’——新建——新建参数化柱——然后请按图示箭头顺序进行操作(按需要选择暗柱截面,如选择“T”型),然后用参数化柱进行画图(请见图示)

    2009-02-24 08:31:39 

  • 最好分成单个参数化暗柱分别布置,中间的在墙中的其它箍筋中处理。

    2009-02-24 08:33:38 

  • 暗柱只是剪力墙的加强构件,还是剪力墙的一部。 1、先建立剪力墙 2、可以自适应布置暗柱(T形柱),再对已生成的暗柱进行构件属性编辑,修改钢筋和尺寸。 3、按墙位置绘制暗柱(一字型柱),再对已生成的暗柱进行构件属性编辑,修改钢筋和尺寸。 通过剪力墙的布筋分析,结果还是满意的。

    2009-02-24 08:35:21 

  • 建立剪力墙后绘制暗柱,输入信息,将相差部分单独处理

    2009-02-24 08:43:32 

  • 建议首先建立剪力墙构件,再选择相适应的“参数化暗柱”来进行布置,或者利用“自适应布置暗柱”功能来布置。

    2009-02-24 08:43:41 

  • 不能拆开输入,否则更麻烦而且不准确. 应当先画剪力墙,再用自适应布置暗柱是最快的方法.自适应布置后再修改钢筋.

    2009-02-24 08:48:15 

  • 画完剪力墙后,定义暗柱-定义参数化暗柱-输入纵筋信息和箍筋信息,满足不了的箍筋在“其它箍筋”中输入。千万不要分拆,本来暗柱种类和数量就够多了,在分拆不是给自己找麻烦吗。以后对量也麻烦。

    2009-02-24 09:12:03 

  • 画完剪力墙后,定义暗柱用定义参数化暗柱并输入纵筋信息和箍筋信息,多余箍筋可在“其它箍筋”中输入,不要拆开来做,以后对量也好对。

    2009-02-24 10:36:36 