• 在安装03电气定额中2-1124与2-1097有什么区别,一般穿PVC管用那一个字母?

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    2-1097是以前用的灰色管,弯曲必须加热进行;2-1124是刚性阻燃管,可以冷弯,一般为白色,弯曲时需要用弯曲弹簧;现在两种管都经常用,具体实用那一种,就套那一个子目 后一种用的较多

    2009-02-25 15:23:09 

  • 一般应该套1097,这是塑料管的,1124是阻燃性的管的,费用较高

    2009-02-25 14:41:34 

  • 1、2-1124与2-1097区别是线管材质,套用看设计说明阻燃与一般; 2、一般穿PVC管套用2-1097。

    2009-02-25 14:58:41 

  • 具体要看设计说明要求你用什么管,如果要求用刚性阻燃管就套2-1124的,如果是一般情况下的穿PVC管,就用一般的塑料管子目2-1097,刚性阻燃管的费用要高一些,设计要求的话还是要用的,一般用塑料管的比较多了。

    2009-02-26 11:43:19 