• 钢结构工程短柱,只有基础层,柱钢筋上部弯折计算及设置。

    我是在绘图输入里直接画的柱,不过钢筋只有底部有锚固,少了柱顶的锚固长度。不知道在绘图输入中怎样设置,有没有好的办法。另外怎样让软件识别是否顶层柱。谢谢!

    问题补充:对于加*的方法我试过了,在基础层好像不行;将柱改为-1层是可以的,只是麻烦了点.不知道加层(-1层)还有什么方法.

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你可以将短柱部分设为-1层(基础层至短柱底,基础层不再画柱),短柱属性编辑-其它属性中“设置插筋”改为“纵筋锚固”,可以解决你的问题。你试试;参考图示:

    2009-02-25 16:29:24 

  • 全部纵筋应设为*12B20,这样纵筋顶部就会在本层锚固。

    2009-02-25 17:02:00 

  • 我是在绘图输入里直接画的柱,不过钢筋只有底部有锚固,少了柱顶的锚固长度。不知道在绘图输入中怎样设置,有没有好的办法。另外怎样让软件识别是否顶层柱。谢谢! 你好,钢筋底部你的设置是完全正确的 柱顶的锚固我们是通过绘制好柱构件后识别边、角、中柱后软件自动识别的

    2009-02-25 19:46:24 

  • 可以只设置一层嘛

    2009-02-25 22:21:48 

  • 就象顶层锚固一样,先识别边角柱,再在要锚固的钢筋前加“*”号。

    2009-03-03 08:27:18 