江一 2021-06-17 07:51:24 | 山东省 安装招投标预算计价软件GBQ4.0 | 2087查看 8回答
消防水炮
如图所示,请问消防水炮后面的DN80的管道及其上的阀门是槽接、丝接还是法兰连接?是默认的都一样还是每个工程都不一样?
2021-06-17 08:01:04 补充
图纸说是“探测器、水炮一体化全自动消防水炮ZDMS0.8/30S-RS55”,那套项及报价的时候,这些阀门及DN80的管道是含在水炮内还是单独套项报价呢?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
应该是沟槽连接
单独套项,有啥套啥
首次提交 2021-06-17 07:52:56 最近修改2021-06-17 07:52:56 (修改过1次)
-
每个工程都必须看图纸设计的连接方式的。
2021-06-17 07:52:56
-
与主管安装方式相同
单独套项报价
首次提交 2021-06-17 07:53:39 最近修改2021-06-17 07:53:40 (修改过1次)
-
一般是法兰连接的
2021-06-17 07:55:27
-
这个地方应为法兰连接的
2021-06-17 07:57:18
-
消防专业管道的规格≥DN65必须采用沟槽卡箍连接,管道和阀门单独列项
首次提交 2021-06-17 08:00:25 最近修改2021-06-17 08:00:26 (修改过1次)
-
沟槽卡箍连接 水炮和阀门分别单独列项
2021-06-17 08:18:38
-
管路沟槽连接,所以阀门有沟槽形式的采用沟槽阀门,没有的采用阀门+配套丝扣法兰+沟槽法兰;
单独立项
2021-06-17 08:24:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看