。雏田! 2009-02-26 15:34:19 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1823查看 2回答
当框架梁遇上暗柱剪力墙时的锚固问题
当框架梁遇上暗柱剪力墙时的锚固问题,如果两头都是暗柱剪力墙时,可以用选择节点图3来解决,使得框架梁两头为直锚.如果框架梁一头是暗柱剪力墙结构,一头是框架柱结构(一头需要直锚;一头需要弯锚)如何大批量修改,请大家教个办法!!!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳将暗柱与剪力墙也当作柱来看,锚固长度取为固定值。
2009-02-26 16:14:05
-
在工程设置里直接修改
2009-02-26 15:41:15