安装造价1年经验 2021-06-19 11:01:40 | 重庆市 安装 | 905查看 3回答
这是什么意思,一个风机,需要2个总箱出线去连接吗?
2021-06-19 11:02:24 补充
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
消防排烟风机是双电源,所以是需要2个总箱出线去连接。
2021-06-19 11:05:04
-
双速风机,需要2根电缆,排风时用其中一根电缆;排烟时用另一根电缆。(功率不一样;接法不一样)
首次提交 2021-06-19 11:25:37 最近修改2021-06-19 11:25:37 (修改过1次)
-
你这两张图:
一、只能说明防火分区总箱市备电独立电箱。
二、平面图说明风机控制箱是双电源。
三、说明你要不真不明白,要不是在玩游戏。
2021-12-06 21:48:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看