真理皓越 2021-06-20 16:31:17 | 河北省 安装 | 10552查看 5回答
各位老师,请问外网给水、污水、消防管道挖方一般多深,图纸上没有给出,为upvc管
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
看截屏
一般挖深小于1.25m的不计算放坡,大于1.25m深可计算放坡。
管线挖槽体积=L*(槽宽+0.7*槽深)*槽深
首次提交 2021-06-20 16:36:08 最近修改2021-06-20 16:36:08 (修改过1次)
-
管沟深度首先要知道当地的冻土层厚度的。
埋置深度要在冻土层以下。首次提交 2021-06-20 16:41:54 最近修改2021-06-20 16:41:55 (修改过1次)
-
你的平面图上有标高的,根据道路标高和井底标高计算出开挖深度,注意道路和管沟都是有坡度的,一般应该由管道横断图的,你找一下看看
2021-06-20 16:46:12
-
平面图已经给出了检查井的底标高呀
2021-06-20 17:30:24
-
底宽放坡等可以看土建第一章土方章节说明。
2021-07-05 12:32:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看