zh****@126.com 2009-02-27 13:37:05 | 河南省 其他专业 | 638查看 5回答
板受力筋的问题
我在抽板的钢筋的时候,画完板的受力筋,想检查一下,点击了“查看受力筋布置情况”出现如是下图样子的,我想问一下为什么为什么右的钢筋布置不像左面的那样显示出来,是不是我操作的哪里有问题啊???谢谢
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳注意,一个方向布置了钢筋是线条状,两个方向都布置了钢筋才是网状。 不是双层的概念,底筋、面筋要分别查看的。
2009-02-27 13:48:47
-
左侧是双层双向的所以显示的是钢筋网 右侧底筋和面筋都只有一个方向的所以显示不是网格。
2009-02-27 13:41:31
-
左面的钢筋是双层双向布置的,有面的只是布置单层钢筋.
2009-02-27 13:43:48
-
你右面可能绘制了单面方向,在检查一下选择的面层、底层、中间层、温度层是否是你想要层,只有绘制双向才会显示网格状
2009-02-27 13:55:36
-
查看受力筋布置情况,是根据你选择的板要显示的钢筋类型来确定的,如下图
2009-02-27 14:10:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看