故梦南风 2021-06-22 10:12:37 | 四川省 安装设计概算预算 | 532查看 2回答
七氟丙烷灭火系统
机房下面有静电地板,机房层高5.4米 静电地板上方4.8米 静电地板瞎忙0.6米。设计管网是按5.4米算总层高吗还是咋的
2021-06-22 10:15:39 补充
静电地板下也要设计灭火系统
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按5.4米算总层高,静电地板下也要设计灭火系统是什么意思
2021-06-22 10:39:28
-
按5.4米算总层高 静电地板下 没有其它啦
首次提交 2021-06-22 10:42:08 最近修改2021-06-22 10:42:08 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看