wu****@163.com 2009-02-28 10:38:26 | 河南省 其他专业 | 1416查看 6回答
空调板的边缘有一个上翻梁,梁板现浇为一体,那套定额时是分开套还是梁板合并套平板?
空调板的外边缘有一个上翻梁,梁板现浇为一体,那套定额时是分开套还是梁板量合并套平板?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据河南省的计算规则,我人为梁板合并套用平板定额,因为不符合有梁板的规定!
2009-02-28 12:09:18
-
空调板的外边缘有一个上翻梁,梁板现浇为一体, 套定额时是套有梁板(梁板合并)
2009-02-28 10:41:13
-
1、要看上翻高度,高度大于300MM应该分开套梁、板。
2009-02-28 11:12:20
-
外边缘上翻部分用梁或墙画法都可以
2009-02-28 11:14:52
-
梁板的工程量合并计算,套用梁板定额子目。
2009-03-05 08:36:07
-
请参照2008定额建筑上册P227第5.⑸ 现浇挑檐、天沟板、雨篷、阳台板(包括遮阳板、空调机板)按设计图示尺寸以墙外部分体积计算,包括伸出墙外的牛腿和反挑檐的体积。伸人墙内的梁执行相应子目。现浇挑檐、天沟板、雨篷、阳台与板(包括屋面板、楼板)连接时,以外墙外边线为分界线;与圈梁(包括其他梁)连接时,以梁外边线为分界线,外边线以外为挑檐、天沟、雨篷或阳台。 梁板量合并套4-44.
2009-02-28 14:30:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看