小小凤 2009-03-01 10:04:56 | 计价软件GBQ4.0 | 2028查看 9回答
墙体保温板保温,抹灰是否计算?
外墙采用保温板保温 图集上保温板施工工序: 面板--挤塑保温板(或硬质...保温板)--粘结层(粘扣结合)3~8厚--1:3水泥砂浆找平层20厚--基层墙体 请问是否只计算20厚1:3水泥砂浆找平,其他就不计算抹灰呢?3~8厚粘结层是什么材料不懂?问题补充:面板--挤塑保温板(或硬质...保温板)--粘结层(粘扣结合)3~8厚--1:3水泥砂浆找平层20厚--基层墙体。 要计算20厚1:3水泥砂浆找平,其他就不计算抹灰,3~8厚粘结层是胶结灰浆。 但是定额中没有胶结灰浆之类的材料,只有聚合物砂浆,难道就是这个材料? 要计算的,找平层是在基层上的找平,保温板做好后还需要做面层处理的。 粘结层是粘结保温板的工序需要。 也就是说保温做好后,墙体还要计算抹灰(也就是即使不保温也要抹灰,保温板保温只是增加了保温,于抹灰没什么关系,这样说对吗?)
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳只计算基层找平层,不应再计算面层抹灰,保温材料的表面用抗裂砂浆加耐碱网格布进行抹面处理。
2009-03-01 22:25:31
-
面板--挤塑保温板(或硬质...保温板)--粘结层(粘扣结合)3~8厚--1:3水泥砂浆找平层20厚--基层墙体。 要计算20厚1:3水泥砂浆找平,其他就不计算抹灰,3~8厚粘结层是胶结灰浆。
2009-03-01 10:06:43
-
要计算的,找平层是在基层上的找平,保温板做好后还需要做面层处理的。 粘结层是粘结保温板的工序需要。
2009-03-01 10:08:37
-
是的,只计算20厚的就可以,其他的已经含在保温层项目里
2009-03-01 10:12:41
-
可以看保温定额呀,打底可以算墙面找平层
2009-03-01 10:22:06
-
嗯计算墙面找平层20厚抹灰 再计算外墙保温 粘结层不用重计已在定额内不一样时可做换算调整实际用量
2009-03-01 10:39:04
-
1:3水泥砂浆找平层20厚按找平层计算,3~8厚粘结层属挤塑保温层做法,另墙面挤塑保温层面层应有抗裂面应单独计算
2009-03-01 10:39:34
-
面板--挤塑保温板(或硬质...保温板)--粘结层(粘扣结合)3~8厚 这几道工序都是保温层施工中的,应该是含在保温层的价格中的。 除特殊注明外,墙体基层都是要经过抹灰处理后,才能保外墙保温层。
2009-03-01 12:15:20
-
看保温定额是否有水泥砂浆找平内容,如没有应该单独计算抹灰工作量,套用相应定额。
2009-03-01 19:24:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看