• 这块板的定义和绘制正确吗?

    LB1的原文标注是:h=100,T:X&YΦR7@180..结构说明某条注明:未注明的架立筋,分布筋均为ΦR7@200.. 在绘图输入中原文标注的(h=100,T:X&YΦR7@180)我创建为板受力筋,类别底筋..然后分别在板内X与Y轴各绘制一条(如图) 集中标注的我创建为板负筋:做标注为900.右标注为0,分部钢筋为ΦR7@200(如图) 请问我的绘图输入与绘图是否正确..麻烦大哥些帮帮小弟..感激不尽..!!

    架立筋

    问题补充:不好意思..问题重新描述一下 板的原文标注在图的最右边(CAD图)..你往右边拉就能看见.. 集中标注应该是:LB1 h=100,B:X&YΦR7@180..结构说明某条注明:未注明的架立筋,分布筋均为ΦR7@200.. 在绘图输入中集中标注的(h=100,T:X&YΦR7@180)我创建为板受力筋,类别底筋..然后分别在板内X与Y轴各绘制一条(如图) 原文标注的我创建为板负筋:左标注为900.右标注为0,分部钢筋为ΦR7@200(如图) 请问我的绘图输入与绘图是否正确..麻烦大哥些帮帮小弟..感激不尽..!!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    T应该是指上部钢筋,B才是指下部钢筋,是不是搞错了,怎么没有下部筋呢 布置板的受力筋你可以用XY向布置受力筋,速度很快的,不用单独画。 平法负筋是指板内长度,要注意修改计算设置里钢筋的长度,有板钢筋表的用负筋线长度,用平法表示的,选支座内边线,但不知你图里的长度是从哪里算起,根据图纸选择相应的长度算法

    2009-03-01 10:28:12 

  • 错误: 1、T标注是顶部筋,应该是面筋。 2、负筋没有依据,不能随便布置,说明中的是架立筋及分布筋啊。

    2009-03-01 10:40:06 

  • T:X&YΦR7@180是指板上部钢筋,以B打头的才是板底部钢筋。 从图上看,LB1板的负弯矩钢筋,南侧的间距是错误的。 负弯矩钢筋的分布筋应该定义为ΦR7@200。

    2009-03-01 12:21:53 

  • 嗯板筋 画法是对的但负筋分布筋不对不用画只改设置将默认的圆6间距离@200