jiankang 2009-03-01 11:11:51 | 河南省 土建算量GCL2013 | 917查看 2回答
厂房门型钢架套什么定额,能计算超高吗?
门型钢架能套钢屋架吗?还是分开套钢柱和钢梁。当高度超过5米时,能计算超高费吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳门型钢架可以套钢屋架,也可以分开套钢柱和钢梁;但不能计算超高费,因钢结构梁、柱、屋架都是吊装,没有超高问题(定额规定吊装高度超过20米时人工、机械可以乘系数,塔吊安装不可以乘系数);可以按定额规定或施工组织设计计算脚手架。
2009-03-01 11:18:51
-
分开套钢柱和钢梁;但不能计算超高费 1、构件安装是按机械起吊点中心回转半径15m以内的距离计算的。如构件就位距离超出15m时,其超过部分可增加构件就位运输费用,该费用可按相应构件运输0.8km计算。但已计取构件运输的构件,均应一次到位,不能再计算就位运输费。 2、单层建筑物屋盖系统构件必须在跨外安装时,相应构件子目安装部分的人工、机械台班乘以系数1.15。 3、钢柱安装在混凝土柱上,其相应子目中的人工、机械乘以系数1.43。 4、钢梯、平台、栏杆扶手的安装高度是按距设计地面(±0.00)5m以内取定的。超过5m时,相应子目安装部分的人工、机械费用乘以系数k。15m以内,k=1.25;30m以内,k=1.55;50m以内,k=1.9;50m以上,k=2.5。
2009-03-01 11:35:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看