每天问问问 2021-06-25 17:56:52 | 江苏省 安装预算安装算量GQI | 7518查看 1回答
问题二画圈处下面有个接入报警系统,我在强电和消防平面都没看到对应的平面图,是不是应该理解从端子箱引到风机要配6根2*1.5的软导线?问题三,画圈处这两个系统到底计算到强电还是消防电上?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
小鱼学造价 专家
答题: 4302 被赞: 1403
是同一个电缆,在消防电里计算
2021-06-25 20:14:39
关于楼层消防端子箱的问题;
住宅工程中,弱电平面图中在每层电井内设置一个消防接线端子箱,但是系统图中没有消防接线端子箱,何况每层平面图也没有什么消防报警系统;这些消防电话总线 、报警信号二总线 、液位信号线都是走电井内的电缆桥架一直通到屋面上,消火栓按钮直接启动消防泵信号总线是直接在墙面上走的,请问是否需要消防接线端子箱?
消防广播有几根线呢
图一是消防广播的系统图,有三组线相连,一个是广播线,一个是电源线,一个是信号线。图二是消防广播的平面图,想问下大家,这个消防控制主机到消防广播,以及广播和广播之间有几根线呢?有人说你只要计算广播线就可以了,其它两种不需要算。我有些疑问,其他两种在系统图上不是和广播相连吗。有人说这个其它两种只要到控制模块8305,不进广播。图三说控制模块安装在距地2M处,但是图纸上没有8305模块的表示。希望大神们能解释下,是不是只需要计算广播线就可以了呢?这个模块又是在哪里的呢?其它两种线在哪里呢?需不需要计算呢?谢谢大家的回答。谢谢
关于声光报警的管线疑问
图一是声光报警的系统图,图二是图集09BD9声光报警的接线图。按照接线图,是不是可以理解为,信号线和电源线接到电压输出模块。这个模块是不是系统图里面的控制模块8300呢?然后从控制模块出去的连接各个声光报警的只有电源线。图三图四的黄颜色管子从消防控制主机来的,这个管子里面是不是只有电源线就可以了?我现在一直有个疑问,这个控制模块在哪里呢?一直没有理解这个控制模块在哪里?图纸又说控制模块安装在距地2M处,图纸又没有画这个模块在哪里?那么从消防控制主机到控制模块的电源线要计算吗?关键是不能理解这个控制模块的位置。谢谢大家的回答