破局 2021-06-25 21:00:44 | 安徽省 土建安装装饰预算 | 1802查看 2回答
请问一下老师,关于防火门闭门器的问题
1、如装饰专业中已计算的闭门器,那么在安装防火门监控系统中是否还需要计算闭门器。
2、如果不需要再计算,施工中是否是直接在特定防火门上装门磁开光与闭门器相连接。(闭门器是所有防火门均装)
3、如果需要另外计算,那么装饰专业计算的闭门器是否等于 所有防火门闭门器 — 安装防火门监控系统中闭门器
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、如装饰专业中已计算的闭门器,那么在安装防火门监控系统中是不需要计算闭门器。
2、施工中是不需要直接在特定防火门上装门磁开关与闭门器相连接。
3、闭门器和门磁开关是二回事 ,闭门器是机械开关门,门磁开关是通电开关门
2021-06-25 21:10:29
-
1、不能重复计算;2、闭门器是所有防火门均装;3、看设地要求,是一样东西。
2021-06-25 21:08:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看